AIMee美寒 2019-11-14 12:02:37 | 重慶市 安裝計價軟件GCCP | 1337查看 1回答
管道報警閥、水流指示器、信號控制閥分別應該怎么套定額?
1、此處的水流指示器應該套用消防工程的水流指示器還是自動化工程的? 設計未明確是否有帶電訊號
2、信號控制閥應該套用自動化工程的哪一個清單定額子目?
3、圖紙上并未標注出報警閥,是否必須要計算報警閥?如果計算 應該套用哪個清單定額子目?
麻煩各位老師幫忙解答一下,謝謝了
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、此處的水流指示器應該套用消防工程的水流指示器還是自動化工程的? 設計未明確是否有帶電訊號:在消防工程中套水流指示器的相關子目。自動控制部分的接線和調試,在自動化定額中套用。
2、信號控制閥應該套用自動化工程的哪一個清單定額子目?
3、圖紙上并未標注出報警閥,是否必須要計算報警閥?如果計算 應該套用哪個清單定額子目?
麻煩各位老師幫忙解答一下,謝謝了。一般是要有報警閥的,如果沒有先和設計確認一下。確實沒有可以不套。
2019-11-14 12:18:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看