消防分線箱的進線問題
消防報警系統中,每層消防分線箱的進線,需要分別從消防控制室引嗎?還是可以串聯?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納都是并聯的,是看你分了幾個回路,單獨的每一個一個回路都要從消防控制室引來,每個回路的最多負載點位看你所用的消防產品說明書,然后看你的施工圖一層幾個點位,一個回路能帶幾層,那么這幾層的消防分線箱共用一個從消防控制室引來的回路,現在的產品都是并聯的
2012-05-27 00:30:48
-
看設計圖紙設計,通常應該又消防控制室分別到每層消防分線箱
2012-05-26 10:56:34
-
每層的分線箱可以并聯
2012-05-28 21:21:51