揚帆 2020-05-08 09:03:50 | 山東省 安裝預算 | 2031查看 2回答
消防接線箱是否具有分線工程,(具體有什么作用)?
消防接線箱有分線功能嗎?比如一個11層的樓,消防接線箱位于電信間,整個樓報警總線需要分兩個回路,那么這兩個回路是從消防控制室引來一根主線經消防接線箱分成兩路,還是直接從消防控制室引來兩個回路經過消防接線箱再去樓上。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的具有分線的功能
2020-05-08 09:06:18
-
消防接線箱有分線功能嗎?比如一個11層的樓,消防接線箱位于電信間,整個樓報警總線需要分兩個回路,那么這兩個回路是從消防控制室引來一根主線經消防接線箱分成兩路,還是直接從消防控制室引來兩個回路經過消防接線箱再去樓上。
答:這個屬于總線控制的,是從控制室出來一根總線,經過消防端子箱然后分到每一個消防分區。只有一個回路
2020-05-08 09:11:13