-
女人要有范兒 2012-05-25 23:21:34 | 四川省 安裝算量GQI | 5158查看 10回答
排水管阻火圈安裝
圖紙上沒有顯示安裝排水管阻火圈,做預算時要算嗎?我做的是高層住宅 排水管用的是PVC,是不是就不用設計阻火圈了
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖紙上沒有顯示安裝排水管阻火圈,做預算時要算嗎?我做的是高層住宅。排水管用的是PVC,是不是就不用設計阻火圈? 如果圖紙上沒有顯示安裝阻火圈,那你應該看看施工總說明是不是參照相關規范或圖集施工,按規范要求高層建筑采用UPVC管材必須使用阻火圈的。與UPVC管是否阻燃無關。加阻火圈是防止火災時延管道蔓延到上層。如果都沒有明確那就不算。
2012-05-25 23:23:07
-
要算的,一般總說明里也會說明。
2012-05-26 00:30:18
-
同意1樓的說法
2012-05-26 06:40:26
-
看設計說明,PVC管材必須使用阻火圈,(高層)
2012-05-26 08:38:48
-
依據GB50015《建筑給水排水設計規范》4.3.11條建筑塑料給排水管道穿越樓層、防火墻、管道井井壁時,應根據建筑物的性質,管徑和設置條件以及穿越部件防火等級要求設置阻火裝置。 條文解釋: 建筑塑料排水管穿越樓層設置阻火裝置的目的是防止火災蔓延,是根據我國模擬火災試驗和塑料管道貫空孔洞的防火封堵耐火試驗成果確定。其設置條件為: 1 高層建筑立管穿越樓層時; 2 管徑:外徑大于等于110mm時; 3 設置條件:立管明設,或立管雖暗設但管道井內是隔層防火封隔; 4 橫管穿越防火墻時; 5 設置位置:明設立管的穿越樓板處的下方,支管接入立管穿越管道井壁處,橫管穿越管道井壁處,橫管穿越防火墻的兩側。 如管道井內每層樓板有防火分隔,則可不必設置。管窿的樓層分隔如是樓板亦可不裝阻火裝置。 二、 根據CJJ/T29-1998《建筑排水UPVC塑料管道工程應用規程》的要求,高層建筑和有防火要求其他建筑的下列部位應設置阻火圈:1.明敷管道的立管管徑大于等于110mm時,在樓板貫穿部位應設阻火圈。2.明敷管道的橫支管與暗設立管相連接的貫穿墻體部位應設置阻火圈。3.橫管穿越防火分區隔墻時,管道穿越墻體兩側均應設置阻火圈。4.排水通氣管穿越上人屋面或火災時作為疏散人員的屋面,應在屋面板底部設置阻火圈。5.阻火圈的耐火極限應不小于安裝部位建筑的構件的耐火極限。 三、GB50242-2002《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》5.2.4條高層建筑中明設排水塑料管道應按設計要求設置阻火圈或防火套管。 不過,現在高層一般施工中排水立管都設阻火器(50以上都有)
2012-05-26 09:00:25
-
PVC管材必須使用阻火圈
2012-05-25 23:27:36
-
樓上說法很好
2012-05-25 23:46:18
-
1樓回答的很好
2012-05-25 23:35:55
-
支持1樓是說法
2012-05-25 23:40:05
-
高層建筑,PVC管材如果是明裝管道,必須使用阻火圈
2012-05-26 08:41:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看