阻火圈和防水套管是同時設置嗎
設計說明說“塑料明敷立管和橫管,在穿越樓層和防火墻進入管井處應安裝阻火圈”
“管道穿墻、穿梁,穿樓板應加設鋼套管”
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不是同時。
預埋時設置防水套管。
塑料排水管立管安裝時,安裝阻火圈。
防水套管與樓板平齊;阻火圈在防水套管下面。
首次提交 2023-01-18 10:31:51 最近修改2023-01-18 10:33:16 (修改過1次)
-
不一定,阻火圈是在塑料立管或穿越防火區域的隔墻設置,而防水套管一般是安裝在有防水要求的墻壁或樓板
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-01-18 10:34:25
-
套管是為了管道后期穿樓板管方便,前期需要做的;
阻火圈是為了防止發生火災后,火苗會通過管道延伸到其他樓層,后期安裝后管道再安裝阻火圈;
兩者不是同一時段設置
2023-01-18 10:36:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看