舞兒 2012-05-23 22:35:19 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 7726查看 7回答
柱表里面 箍筋為 c10(8)@100/200 什么意思?軟件里怎么寫呢?
柱表里面 箍筋為 c10(8)@100/200 什么意思?軟件里怎么寫呢?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你看看有沒有帶括號的柱子,比如是KZ1(KZ1a)c10(8)@100/200 ,那意思就是KZ1的直徑為10,(KZ1a)的直徑是8.
2012-05-24 15:30:37
-
柱表里面 箍筋為 c10(8)@100/200 意思是箍筋為三級鋼直徑10@100/200 ;(此部位不同標高處為直徑8@100/200 ,在軟件根據標高改構件屬性。比如3米以下為10@100/200 ;比如3米以上為8@100/200 ;柱表里有沒有標高標注。
2012-05-23 23:11:00
-
應該理解為 100間距箍筋直徑為10 不加密間距200 直徑為8 直接輸入呀
2012-05-23 23:29:37
-
你好,意思是箍筋加密區的間距是100的直徑為10的一級鋼,非加密去間距為200的直徑為8的一級鋼輸入格式為A10@100/A8@200如圖 這種綁法不是很常見,但是既然是這樣設計的就應該這樣施工的,如果還有異議就應該打電話問問設計,畢竟他們說的才有權威性。
2012-05-24 00:03:21
-
你要問設計人員的,有可能是外箍10,內箍8,間距都是100/200
2012-05-24 08:09:38
-
c10(8)@100/200 ,括號中的直徑8是指在其它層用的。在說明或標注中應該有交待。
2012-05-24 08:35:49
-
認真學習,剛聯大不是很難
2012-05-24 21:06:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看