qi****@163.com 2012-05-18 10:32:25 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1284查看 7回答
在鋼筋抽樣軟件中編輯框架柱的時候,輸入角筋A10@100/200,是什么意思呢?
None
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納A10@100/200是柱子的箍筋,不是角筋; 意思是A級鋼筋,直徑為10,加密區間距是100,非加密區間距為200; 加密和非加密不同時,用“/”隔開;相同時則輸入一個間距即可;
2012-05-21 17:05:24
-
應該是箍筋。
2012-05-18 13:27:06
-
柱箍筋加密和非加密區的間距。 要好好看看圖集呢啊,呵呵
2012-05-18 15:24:47
-
A10@100/200應該是箍筋,不是角筋
2012-05-18 15:53:31
-
你這應該是柱箍筋吧A10-100/200。 “是的~~”柱必須要有箍筋,才能將柱縱筋固定住,形成一個整體。
2012-05-18 10:34:13
-
A10@100/200應該是箍筋
2012-05-18 10:36:54
-
這是柱箍筋加密和非加密區的間距,見圖。
2012-05-18 10:43:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看