ll****@126.com 2012-05-19 14:52:47 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1309查看 4回答
暗柱的保護層厚度問題
暗柱的保護層厚度到底按剪力墻的保護層計算還是按柱子的保護層, 為什么廣聯達軟件上默認的是按柱子的保護層,這里是否需要手動修改? 另外現澆板默認的也是非抗震,為什么? 希望大家給指導下?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、暗柱的保護層應按墻的計算設置;因為暗柱是剪力墻的加強構造而已,歸根結底是剪力墻,不是柱子; 2、現澆板在結構設計上是不作為抗震構件來考慮的,因此它是非抗震構件,設為抗震反倒是不對的,因此要注意這點。
2012-05-19 15:08:39
-
我理解為:暗柱保護層應按剪力墻,因為它是墻的組成部份。 抗震和非抗震是要自己設置的,軟件總要有默認。
2012-05-19 14:57:19
-
暗柱屬于剪力墻的加強部位屬于剪力墻因此保護層厚度按剪力墻的保護層計算 。 板的抗震與否 主要看設計 有的說板的錨固按照lae 有的則是la 不過傳統上認為板一般是不抗震的,因為他主要承載樓面的荷載,以及受力筋不能承擔抗剪
2012-05-19 15:11:09
-
暗柱的保護層厚度按剪力墻的保護層計算,廣聯達軟件上默認的是按柱子的保護層,需要手動修改。現澆板默認的也是非抗震,板構件設計是按非抗震構件考慮的。
2012-05-19 14:55:03
-
在與審計公司對量時,審計公司把暗柱的保護層按框柱的保護層30㎜設置?而施工單位暗柱的保護層按剪力墻15㎜設置?到底那個正確,請高手指導一下! 最有說服力的證據?
-
在與審計公司對量時,審計公司把暗柱的保護層按框柱的保護層30㎜設置?而施工單位暗柱的保護層按剪力墻15㎜設置?到底那個正確,請高手指導一下! 最有說服力的證據?
-
暗柱縱筋的保護層厚度按墻的保護層還是按框架柱的保護層,我的圖紙上表示墻的保護層15mm,框架柱的保護層是30mm,請問應該是按哪個算?
-
剪力墻結構中暗柱、連梁、暗梁的保護層怎樣設置?如果圖紙設計說明沒有標明,暗柱、連梁、暗梁的保護層是按照剪力墻的保護層計算還是按照軟件默認的保護層值計算?軟件默認的保護層值是依據哪個標準給出的?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看