-
hongtu0927 2012-05-18 21:47:42 | 北京市 其他專業 | 408查看 5回答
梁,板模板超高問題
單層框架結構,獨立基礎,基礎頂標高是-1m。那么頂板9.85m,那么模板超高按哪個計算?是按9.85m,還是按(9.85+1)m,還是按自然地坪到9,85m之間距離?謝謝
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納支撐高度由室外地坪至板底或板面至板底。 模板工程量-1至9.85,超高費工程量為室外地坪+3.6米處至9.85的工程量。
2012-05-18 23:29:50
-
如果獨立基礎頂標高是-1m。那么頂板9.85m,是按9.85m計算的
2012-05-18 22:15:35
-
按0位以上的標高來來算,應該是9.85
2012-05-18 22:17:44
-
應該按梁,板距地面或樓面的距離計算。應該知道地面或樓面的標高 。 1.算梁的模板時,如果梁距地面(或樓面)超過3.6M時,先計算整個梁的模板量執行一遍梁模板定額子目,再計算超過部分的模板面積(扣去高度3.6M以下部分,計算3.6M以上部分面積)執行每超高1M定額子目,定額編號再乘以3. 2.算板的模板時,如果板距地面(或樓面)超過3.6M時,板的工程量和超高的工程量一致,在套一遍板的模板定額子目的同時再套一遍每增高1M定額子目,定額編號再乘以3.
2012-05-18 22:58:06
-
按自然地坪到9,85m之間距離,支模板時按規范是要先打好地坪的,不可能從基礎頂面支模.
2012-05-19 09:57:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看