Erosgao 2012-05-16 15:37:27 | 廣東省 土建 | 7004查看 3回答
打拔送預制混凝土送管樁長度怎么計算
1、知道預制管樁D400長度為12.5m,室外地坪高度為-0.45,管樁樁頂標高為-1.8m,求送樁長度工程量。 我想的答案是1.8-0.45=1.35m 我知道混凝土鉆孔樁算的時候還要加上樁長,但是預制管樁的送樁長度我就不知道怎么算了, 請大家幫忙解答一下,算出樁頂到室外地坪標高的長度1.35m后還用不用再加上有效樁長?拜托大家幫幫忙了 2、還有就是要求C30素混凝土灌芯的工程量,圖上給出的灌芯長度是1.2m,但在樁承臺里邊的樁灌芯長度是0.15m,那這個灌芯工程量是樁截面*1.2灌芯長度?還是樁截面*0.15承臺里邊樁灌芯的長度?是不是套樁承臺工程量時要扣掉在樁承臺內的樁灌芯素混凝土的工程量?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
送樁長度工程量為12.5m
2012-05-16 15:47:48
-
送樁按送樁長度乘以樁截面積計算,送樁長度按設計樁頂標高至打樁前的自然地坪標高另加0.5m計算。
2012-05-17 11:44:45
-
1、1.8-0.45+0.5=1.85m。
2、不用管這個 你直接按1.2m計算即可。
3、可查你們當地承臺定額計算規則,我覺得不用扣除。
2014-03-19 16:23:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看