昊 2022-05-19 10:01:02 | 廣東省 土建設計概算 | 4105查看 2回答
預制管樁送樁計算問題
1.送樁長度按照廣東省定額送樁工程量按送樁長度計算(即打樁機架底至樁頂面或自樁頂面至自然地坪面另加0.5m計算),我們項目自然地面至基坑底大約是7m,設計要求在自然地面施工,那送樁長度是否就應該是0.5+7=7.5m?2.咨詢公司提出根據現場實際施工情況和預制樁技術規程,送樁一般無法送至7m深度,現場操作過程中一般會多做一截樁,后面再截掉多出來的樁,如送7m深度,但實際情況只能送1m,那就會把管樁長度多做6m,后面再把6m截掉。那這6m的工程量是否需要計算?在哪里計算(送樁還是打壓樁),如果計算了則需要在提供什么依據用來支撐多出來的6m工程量避免概算評審過程中被審減?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、送樁長度就是0.5+7
2、如果是因為定尺原因,最好是和甲方提前簽證或者方案,而且要承諾能補截樁的錢,否則就要求變更施工方案,直接設計樁頂標高就是自然地面標高(以不能正常施工為由)
2022-05-19 10:05:53
-
送樁并不是用預制樁送的。是有專門的送樁,是需要回收的。
2022-05-19 10:09:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看