wx15606710 2012-05-16 09:43:35 | 重慶市 其他專業 | 2223查看 3回答
塔吊基礎問題
工程需要設置:塔吊基礎,設置在地下室.-5.7米處,門面位置底標高在(即首層)0米。這樣就形成了5.7米的高差, 這個時候塔吊周圍設置了片石擋墻,請問這個擋墻需要收方么?此項目工程為單價包干。 問題二:塔吊基礎為什么要設置在地下室處。為什么不設置在門面處?有什么相關規定么
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個屬于措施范疇,需要現場收方的 塔吊基礎的位置影響施工半徑,具體安防在什么位置,要看建筑物的位置決定的。旋轉半徑必須要能覆蓋建筑物的平面布置,這樣才能滿足施工現場的材料運輸的需要。 單價包干合同是可以按實際發生工程量進行結算的,所以,你的問題是可以用簽證的形式辦理的
2012-05-16 11:17:29
-
塔吊基礎是根據施工方施工組織設計方案布置,大小,擋墻、配筋做法也要在施工組織設計中畫圖表示,預算只要按圖計算就可以,以措施費形式計價。
2012-05-16 10:30:26
-
1、此項目工程為單價包干,塔吊基礎屬于措施費,一般不與單獨計算; 2、塔吊基礎為什么要設置在地下室處,主要可能考慮了地下室太深,避免塔吊在基坑開挖過程中因基礎不均勻沉降而產生傾斜,設置在地下室既滿足地下室和上部結構施工的需要,安全性高; 3、這是一個有經驗的施工單位首先要考慮的問題,在施工組織設計及塔吊專項施工組織設計中都有詳細的說明;
2012-05-16 10:29:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看