24****@qq.com 2012-05-14 20:39:33 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1194查看 3回答
這道墻的砌體通長筋怎么處理
如果圖紙中說當砌體墻的長度超過5m時,需要設置砌體通長筋2B6。但是圖中有這樣一道墻,墻長為5.4米,但是在這道墻的中部有一個構造柱,而且是設置了砌體加筋的,那這道墻還用不用設置通長筋呢?要說明的是,圖紙設計中并沒有說明在墻中部有構造柱的情況如何處理
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果圖紙中說當砌體墻的長度超過5m時,需要設置砌體通長筋2B6。但是圖中有這樣一道墻,墻長為5.4米,但是在這道墻的中部有一個構造柱,而且是設置了砌體加筋的,那這道墻還用不用設置通長筋呢?要說明的是,圖紙設計中并沒有說明在墻中部有構造柱的情況如何處理;有構造柱,設置構造柱拉結筋就可以了,不用再計算墻通長筋,構造柱已把墻斷開了。
2012-05-14 20:42:47
-
既然墻的中部有構造柱,它就應該是兩段墻了,墻的長度就應該是2.7M,達不到圖紙中所說的設置通長筋的條件,只需設置構造柱拉結筋就行了。
2012-05-14 21:02:17
-
圖紙中說當砌體墻的長度超過5m時,需要設置砌體通長筋2B6。但是圖中有這樣一道墻,墻長為5.4米,但是在這道墻的中部有一個構造柱,就沒有超過5m;不需要設置通長砌體加固筋。
2012-05-15 05:58:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看