sharkonline 2012-05-11 20:29:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 666查看 4回答
板的分布筋不止一種如何設置?
板內未注明的分布筋當板主筋直徑小于12¥時為?6@250,¥當板主筋直徑不小于12¥時為8@250
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按圖要求,在定義板鋼筋受力鋼筋時,小于直徑12時,在定義中的分布筋欄內輸入6@250,當受力筋直徑大于12時就在分布筋欄內輸入直徑8@250.在板底筋受力筋中,直接定義受力筋,當受力筋直徑小于12時,畫上受力小于直徑12的受力筋,把分布筋6也用受力筋定義并畫上圖即可.大于12時把8個的分布筋也用受力筋來定義并畫圖即可.
2012-05-11 21:19:17
-
你好 可以在板的負筋屬性里面修改
2012-05-11 20:46:54
-
在計算設置統一填寫一種分布筋,在繪圖時個別圖紙要求不一樣的在屬性中修改即可
2012-05-12 08:27:41
-
支持一樓的,如果是按照板厚取不同的分布筋的話,那么就有辦法。請看截圖
2012-05-12 08:36:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看