新手 2012-05-11 07:50:19 | 山東省 安裝 | 842查看 6回答
安裝定額采暖工程
1、室內采暖鍍鋅管安裝項目包括刷銀粉嗎? 2、過墻套管制安包括鉆墻孔嗎?管道過墻鉆孔是否要單獨計算? 3、管道煨彎包括在管道安裝里嗎? 4、鑄鐵散熱器刷漆面積怎么計算?問題補充:管道安裝項目包含鉆墻孔嗎
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、室內采暖鍍鋅管安裝項目包括刷銀粉嗎? 所有除銹刷油項目水暖系統管道安裝定額均不包括 2.過墻套管制安包括鉆墻孔嗎?管道過墻鉆孔是否要單獨計算? 套管安裝是按照預留預埋考慮的,如需要打過墻孔則要單獨計算打孔費用; 3、管道煨彎包括在管道安裝里嗎? 管道安裝中含有彎頭,無論彎頭形式如何(成品彎頭、煨彎)均不得調整; 4、鑄鐵散熱器刷漆面積怎么計算? 760 型 0.24m2/片 813型 0.28 m2/片 610 型 0.17 m2/片 M132型 0.25 m2/片
2012-05-11 08:13:01
-
1、所有管道安裝都不包括油漆。 2、所有套管都是按預埋編制的,不計算鉆孔。 3、管道煨彎包括在管道安裝中。 4、散熱器油漆面積用散熱器的散熱面積。
2012-05-11 07:54:06
-
1、室內采暖鍍鋅管安裝項目包括刷銀粉嗎?不包括。 2、過墻套管制安包括鉆墻孔嗎? 不包括 管道過墻鉆孔是否要單獨計算?不需要 3、管道煨彎包括在管道安裝里嗎?不包括 4、鑄鐵散熱器刷漆面積怎么計算?按展開面積
2012-05-11 09:12:14
-
散熱器刷漆問題:現在都是散熱器出廠前都刷好漆了,所以套定額的話不用套刷漆了
2012-05-11 08:54:07
-
1、管道安裝均不包括刷油漆,鍍鋅管有鍍鋅層,不單獨刷銀粉漆,如果鍍鋅管安裝項目里含銀粉漆,一般是考慮接頭、鍍鋅層破壞的刷漆; 2、過墻套管制安不包括鉆墻孔,一般都是預埋,非施工單位原因造成的管道過墻鉆孔可以單獨計算鉆孔,否則,不單獨計算; 3、給排水管道煨彎包括在管道安裝,工業管道安裝,不包括煨彎,要單獨計算; 4、鑄鐵散熱器油漆面積如下:
2012-05-11 09:31:50
-
所有管道安裝都不包括油漆。 所有套管都是按預埋編制的,不計算鉆孔。 管道煨彎包括在管道安裝中。 散熱器油漆面積用散熱器的散熱面積
2012-05-11 09:47:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看