白雪 2012-06-01 08:31:44 | 山東省 安裝 | 995查看 4回答
山東安裝消耗量定額采暖
山東安裝消耗量定額采暖中,采暖室內鍍鋅剛管是什么東東啊,現場的怎么全是塑料的啊??問題補充:采暖中有個檢查口,就是管道中的立檢口對嗎??
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納山東安裝消耗量定額采暖中,采暖室內鍍鋅剛管是什么東東啊,現場的怎么全是塑料的啊?? ---------------一般工程做法為:進樓主管和樓內立管采用鍍鋅鋼管(一般為法蘭連接)或無縫鋼管(一般為焊接),分戶處改為PP-R管。但有的工程采用PP-R管作為室內立管即全為PP-R管,就按塑料管立管計算即可。 采暖中有個檢查口,就是管道中的立檢口對嗎-------------這個一般指管道井中的檢查口。每層一個。
2012-06-01 08:46:39
-
采暖鍍鋅鋼管 套給水鍍鋅鋼管就行 塑料管的話套供暖器具里面的低溫地板輻射采暖里面的采暖管道敷設就行了 這個一個是污水一個是廢水的 套塑料排水管定額就行了 檢查口不用套定額
2012-06-01 08:34:26
-
室內鍍鋅鋼管一般用在管道井中或者單元內主干管,戶內部分為PPR管 FL、WL應該是污水的,采暖檢查口在什么位置 你可以參考山東的給排水定額,里邊有相應的塑料管道鋪設定額,如PVC、PE 、PPR等,一般采暖不設檢查口,但是排水立管設檢查口
2012-06-01 08:34:53
-
采暖室內鍍鋅鋼管就是在室內安裝的鍍鋅的鋼管,現場全是塑料的這是不符合
2012-06-01 08:35:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看