點點滴滴 2012-05-09 09:55:33 | 北京市 其他專業 | 3339查看 3回答
請問下關于電力變壓器試驗和電力變壓器系統試驗的問題
配電室里有2臺變壓器,10臺高壓柜(10KV),20臺低壓柜(1KV) (1)請問都應該計取哪些調試費用? (2)是否包括:送配電裝置系統試驗調試 1KV以下 20臺 送配電裝置系統試驗調試 10KV以下 10臺 變壓器試驗調試 2臺 電力變壓器系統調整 2臺 (3)電力變壓器試驗和電力變壓器系統試驗調試內容基本相同,是否需要同時調試? 供電局施工隊解釋是變壓器試驗一遍,高低壓柜系統調試一遍,然后整體系統聯合調試一變。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、2臺變壓器系統調試費,送配電裝置系統試驗調試 1KV以下 20個系統, 送配電裝置系統試驗調試 10KV以下 10個系統,還應包括10KV、1KV母線系統調試,10KV避雷器調試,10KV、1KV互感器調試,10KV、1KV雙電源自動切換系統調試,接地系統調試,10KV小電流接地調試,中央信號系統調試; 2、電力變壓器試驗和電力變壓器系統試驗調試內容基本相同,不是同時調試的,變壓器系統調試包括了電力變壓器試驗; 3、供電局施工隊解釋是變壓器試驗一遍,高低壓柜系統調試一遍,然后整體系統聯合調試一變這是施工程序,供電局解釋是對的,最后當然要進行聯合系統調試,不然怎么能知道變配電系統是否運行正常。
2012-05-09 10:59:15
-
除了你列的項目外還需要做高壓電纜試驗,母線試驗,接地電阻試驗,發電前局里還要做保護定值,CT、PT、避雷器、繼電保護試驗
2012-05-09 10:57:49
-
1、你所提到的所有項都應該計算是對的。 2、另外還應該有高壓電纜試驗;高低母線試驗;低壓母線試驗;接地電阻試驗;避雷器試驗;中央信號裝置試驗;電容器試驗。 如果是高壓雙電源供電時,還應該計算吧套備用電源自動投入裝置的調試。 如果有其他特殊保護裝置時,還得套相應的定額子目。 3、至于供電局所說的變壓器系統調試要套兩遍是有待商榷的。詳細查閱相關子目的工作內容包含就比較清楚明了。
2012-05-09 11:32:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看