27****@qq.com 2012-05-08 11:05:09 | 湖北省 安裝 | 555查看 2回答
安裝的問題
避雷系統里面,高層的房子規定,超過了多少米(好像是30米吧)就要每3層敷設一圈均壓環,這個均壓環套什么定額,套衛生間均壓環還是???還有強弱電的手孔井套什么定額,請具體詳解啊,還有在接地里面,接地焊接處要做防腐,這怎么算,又該怎么套定額呢???
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以套用避雷網均壓環利用圈梁鋼筋敷設定額,弱電的手孔井借用土建的相關定額 有在接地里面,接地焊接處要做防腐,這怎么算,又該怎么套定額呢???一般只給扁鐵接口防腐,根據使用的材料借用安裝中的刷油絕熱定額 一般分為挖土、砌磚、抹灰、井蓋安裝、如有鐵件要考慮預埋,如果當地有成品定額可用,可以按套考慮
2012-05-08 11:17:56
-
均壓環有相應定額,是2-768. 手孔井可以套用市政定額的電纜井,再套個井蓋
2012-05-08 11:14:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看