bjn 2012-05-07 14:27:23 | 河北省 安裝 | 1683查看 3回答
請問:鋼結構廠房消防管道設計說明要求:不采暖房或室外露管道需做保溫,
請問:鋼結構廠房消防管道設計說明要求:不采暖房或室外露管道需做保溫,該工程未說采暖還是不采暖,請問是做保溫還是不做呢(該管道為地埋和室內外露兩種)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、不采暖房或室外露管道需做保溫,該工程未說采暖還是不采暖,那就看是否有采暖系統,或問設計,如無采暖系統,埋地和室內外露管道都要保溫; 2、如有采暖系統,埋地的需要做保溫,室內外露管道就不需要;
2012-05-07 15:16:57
-
該要求是管道防結露保溫,外露部分應該做保溫的
2012-05-07 14:48:35
-
看廠房有沒有采暖系統。
2012-05-07 14:34:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看