-
gschenxing 2012-11-13 19:52:29 | 河北省 安裝 | 5606查看 6回答
管道保溫問題
請問各位老師及專家: 圖紙設計要求如下: 一)生活給水管:給水干管、立管采用給水用鋼塑復合管及配件,螺紋連接,公稱壓力P=1.6MPa;給水支管采用S4級PP-R塑料管,熱熔連接,公稱壓力P=1.6MPa。 (二)污廢水管立管及水平支管采用UPVC復合消音塑料管,承插粘接。 (三)冷凝水管采用UPVC承壓排水塑料管,承插連接。 (四)消火栓管道采用熱鍍鋅鋼管,DN≤100mm絲接,DN>100mm溝槽連接。 十三、管道及設備保溫 (二)設在管井、管槽、吊頂內的給水管、排水管作防露保溫。 (三)保溫材料及保溫層厚度 1、給水、排水管防結露保溫(橡塑)厚度為20mm。 2、管道井、樓梯間給水管、消防管保溫(橡塑)厚度為30mm。 3、地下室內所有管道及外露排水管(地下室排水管除外),均做40mm厚(橡塑)保溫。 (四)保溫層外須作保護層,其做法如下:明裝的熱水供、回水管的保溫層外,用鍍鋅鐵皮或鋁作保護層,暗裝在吊頂、管井內的上述管道保溫層外纏玻璃布,鍍鋅鐵絲綁扎,外刷二道調和油。 請問:這里按照說明,是不是所有的管道都要做保溫層或保護層嗎?UPVC和鋼塑管都要做防露保溫嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據說明:設在管井、管槽、吊頂內的給水管、排水管作防露保溫;管道井、樓梯間給水管、消防管保溫;地下室內所有管道及外露排水管(地下室排水管除外),均做40mm厚(橡塑)保溫; 保溫范圍:給水管:設在管井、管槽、吊頂內的,樓梯間及地下室的全部保溫,若有其余部位的不保; 排水管:設在管井、管槽、吊頂內的,外漏排水管(有外漏于室外相通部位的排水管)全部保溫,若有其余部位的可不保(如地下室排水管) 消防管:管道井、樓梯間,地下室內全部保溫(一般地下室管道是不需要保溫的),若有其余部位的可不保; 保護層:有橡塑保溫層的按施工圖集是必須有保護層的; UPVC和鋼塑管做防露保溫:要看生活給水、污廢水、冷凝水管道設置的部位,有如上給排水管道做防結露的范圍內就得做防結露保溫; 若還有什么不清楚的,你可以聯系設計人員,明確保溫范圍的!
2012-11-14 09:37:36
-
按照說明設在管井、管槽、吊頂內的給水管、排水管作防露保溫和防護層. 其它地方的管道不需要保溫和防護層。
2012-11-13 20:29:09
-
根據圖紙說明來,你這個說明不是很完整詳實了啊?
2012-11-14 08:52:16
-
我可以找到一個不要保溫的,就是埋地管,另外那個管槽不是很清楚,沿墻開槽暗敷算不算管槽?
2012-11-14 08:59:38
-
所有管道要做防結露保溫。
2012-11-14 07:49:39
-
所有管道要做防結露保溫。
2022-02-08 16:33:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看