KcV 2012-04-23 17:51:58 | 河北省 其他專業 | 2550查看 6回答
關于柱凈高計算箍筋加密區
我想問,如果有兩根梁貫穿框架柱。層高8米,一根梁是1.2高,跟板頂標高齊平,另一根是0.8高,標高比板頂低2米,柱凈高是算到高的梁底還是低的梁底?如果是高的梁底。那加密下來只有1.13米左右,不到2米,那另一根梁根柱子交接的范圍就不需要加密了嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果有兩根梁貫穿框架柱。層高8米,一根梁是1.2高,跟板頂標高齊平,另一根是0.8高,標高比板頂低2米,柱凈高是算到高的梁底還是低的梁底?如果是高的梁底。那加密下來只有1.13米左右,不到2米,那另一根梁根柱子交接的范圍就不需要加密了嗎? 一般是按框架梁來確定加密區的,如果低的不是框架梁時,不會計算加密的,如果低的梁也是框架梁低的梁下也要有加密區的。 高低梁中間的間隔部分是全部加密的。
2012-04-23 20:13:32
-
軟件計算跟樓層設置有關,
2012-04-23 18:23:53
-
柱箍筋加密是柱凈高,應該計算致比板低2M的梁低,另一根梁與柱交接范圍柱箍筋同樣要加密。
2012-04-23 18:04:30
-
柱箍筋加密是按照 層頂標高 設置的,所以加密箍筋在高的梁底。你可以重新設置樓層。
2012-04-23 19:12:52
-
柱箍筋加密是柱凈高,應該計算致比板低2M的梁低,另一根梁與柱交接范圍柱凈高2M減去1.2M只有0.8M應該全加密,可以在其它屬性里設置上部箍筋加密范圍。
2012-04-23 19:19:05
-
我想問,如果有兩根梁貫穿框架柱。層高8米,一根梁是1.2高,跟板頂標高齊平,另一根是0.8高,標高比板頂低2米,柱凈高是算到低的梁底。
2012-04-23 18:42:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看