bjn 2012-04-19 10:59:56 | 河北省 安裝 | 875查看 4回答
請問:避雷引下線沿建筑物明敷設,河北定額套哪個定額呢
請問:河北定額避雷引下線沿建筑物明敷設,河北定額套哪個定額呢 圖紙要求在引下線上焊接一根圓12鋼筋伸向室外,以備接人工接地體,這根圓12鋼筋應套接地極對嗎,如果引下線有幾處,這圓12鋼筋就有幾根對嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請問:河北定額避雷引下線沿建筑物明敷設,河北定額套哪個定額呢 圖紙要求在引下線上焊接一根圓12鋼筋伸向室外,以備接人工接地體,這根圓12鋼筋應套接地極對嗎,如果引下線有幾處,這圓12鋼筋就有幾根對嗎? 答:12鋼筋應套接地母線,主材改為12鋼筋。引下線又幾處12鋼筋就有幾處,一般設計的都是這,但是也有例外的,圖紙上一般會有詳細的說明,如果圖紙不詳細的話,看下圖紙的設計說明里面有沒有說明,如果還沒有的話可以給設計院大個電話確認下。”“小心使得萬年船”“呵呵。
2012-04-19 23:03:53
-
不能套接地極,套接地母線子目
2012-04-19 11:12:43
-
河北定額避雷引下線沿建筑物明敷設,河北定額套哪個定額呢 圖紙要求在引下線上焊接一根圓12鋼筋伸向室外,以備接人工接地體,這根圓12鋼筋應套接地極對嗎,如果引下線有幾處,這圓12鋼筋就有幾根對嗎? 答:利用金屬構件或者構筑物安裝的定額子目就好了,你們當地的區分三種,你就選擇裝在金屬物\\構筑物上這個定額子目。
2012-04-19 12:11:41
-
圖紙要求在引下線上焊接一根圓12鋼筋伸向室外,以備接人工接地體,這根圓12鋼筋不應套接地極對,如果引下線有幾處,這圓12鋼筋就有幾根
2012-04-19 22:17:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看