lynn2099 2012-04-13 10:07:20 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 9114查看 4回答
后澆帶上下層位置不一樣的問題
后澆帶上層和下層位置不一樣,正好下層梁板有部分是上翻的(這上翻的構建正好對應上層后澆帶的投影位置。。我查看了下三維扣減圖,下層的量統計到上層后澆帶里去了),然后軟件就會把原本屬于下層的混凝土量給減少了,減少的這部分正好添加到上層的后澆帶里去。。。這個問題頭疼啊。問了全國客服人員都沒解決。。。。除非工程在上層后澆帶投影位置沒有上翻構件(跨層),或是上下層后澆帶位置一樣,這兩種情況下就不會出現問題!!!!求高手解決。。想過手動,可是手動很麻煩,工程太大了。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個問題,軟件現在暫時不好解決,需要您手工計算下了!希望這個功能下個版本能有, 希望您還是能及時采納下最佳答案吧!
2012-04-14 15:16:08
-
后澆帶的位置可以挪動的,只要后澆帶的位置墻梁板規格相同,偏移一定距離對工程量不會有影響。 挪動后對工程量影響不大,就可以。
2012-04-13 10:19:26
-
全國客服人員都沒解決 別人 更是解決不了了 看來 你只好 手工計算 來分了 呵呵;
2012-04-13 10:10:27
-
還真不好理解你所描述的問題,我要說的是后澆帶布置時,它是對應的層,甚至是分層。 “我的問題就是說后澆帶上下兩層位置不一樣時,會影響下層的工程量。。。”哦,明白了,就是下層梁是反梁,沒有后澆帶,而在上層布置了后澆帶,它也將下層反梁也識別布置并計算了。這是目前軟件的缺陷,需要改進的問題了,如果不會影響其它梁的計算,先把梁不設置為反梁處理吧。
2012-04-13 11:41:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看