DWZ 2012-04-12 15:58:07 | 湖北省 安裝 | 10743查看 4回答
消防水管是卡箍連接怎樣套定額
按計算規則消防管道的安裝要套第8冊的給排水定額,但在第8冊中沒有鍍鋅管卡箍連接的子目,只有絲接和焊接,怎樣辦?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消防管道套第七章的消防水滅火系統的水管道安裝
2012-04-12 16:28:05
-
消防工程的管道套用給排水絲扣連接定額,卡箍按數量另計,有卡箍的定額,噴淋的鍍鋅管才套用第七冊管道安裝定額。
2012-04-12 16:33:25
-
消防工程的管道連接方式與管徑有關。大管徑通常設計會要求用卡箍是連接方式,定額中鋼管卡箍連接子母可以借用。小管徑通常設計是螺紋連接,要分消火栓管道還是噴淋管道。消火栓管道套用第八冊室內鍍鋅鋼管螺紋連接,噴淋管道要套用第七冊消防水系統相應子母。
2012-04-12 17:15:16
-
在定額里查找類似工程定額子目
2012-04-12 16:29:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看