小丑魚 2012-04-10 11:43:33 | 北京市 安裝 | 1254查看 1回答
通風計算問題
我想問一下,我們這有一個18層的樓,屋頂上有個正送風壓機,每層樓道電梯廳前有風道,風道上安有多葉送風口600*(1000+250),我想問一下這個尺寸是什么意思。 而且我沒有看到風道的尺寸。 然后在頂層風道與鍍鋅鋼管相連接。鍍鋅鋼管直通到風機房。 我想問一下,此類的通風,我都應該計算什么工程量。應該注意些什么。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我想問一下,我們這有一個18層的樓,屋頂上有個正送風壓機,每層樓道電梯廳前有風道,風道上安有多葉送風口600*(1000+250),我想問一下這個尺寸是什么意思。 而且我沒有看到風道的尺寸。 然后在頂層風道與鍍鋅鋼管相連接。鍍鋅鋼管直通到風機房。 我想問一下,此類的通風,我都應該計算什么工程量。應該注意些什么。 答:風口尺寸為600*1250,其中有1000是風口的尺寸,250為執行機構的尺寸。 應該計算工程量有:風管的工程量,風閥、支架、風機、軟管接頭等項目。
2012-04-10 14:56:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看