小碩碩 2013-08-04 16:55:59 | 北京市 安裝 | 2481查看 3回答
通風系統套管計算問題……
風管穿墻的時候是不是需要加套管?穿地下室外墻和屋頂的時候是加防水套管嗎?套管的大小就是圖中所示的洞口尺寸?再多問一句,第一張圖中也就是地下室的外墻指的是窗井外的那道墻還是窗井內的那道墻呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納風管穿墻的時候是不是需要加套管? 答:通風風管不需要;空調風管需要加套管,并做隔熱處理。 穿地下室外墻(及人防)和屋頂的時候是加防水套管嗎? 答:加密閉套管。 套管的大小就是圖中所示的洞口尺寸? 答:對。 再多問一句,第一張圖中也就是地下室的外墻指的是窗井外的那道墻還是窗井內的那道墻呢? 答:窗井內的那道墻。
2013-08-05 09:25:45
-
施工時不加套管。 窗井內的那道墻
2013-08-04 16:59:08
-
人防的根據需要圖紙需要加套管,一般的不需要。
2013-08-04 19:25:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看