49****@qq.com 2012-04-07 18:45:27 | 重慶市 土建 | 12277查看 1回答
頁巖多孔磚(P型多孔磚)套什么定額
問題:重慶市建筑工程計價定額(2008)—第五章、砌筑工程—砌磚項目中不包括燒結頁巖多孔磚子目,實際遇到燒結頁巖多孔磚(P型多孔磚)時該套用什么定額子目? 本地遇到類似問題一般套用AE0020-頁巖空心磚墻子目,然后將空心磚換成多孔磚即可。對于此不怎么認同,理由:1、多孔磚砌筑工藝不同于空心磚,不需與標準磚配合使用,消耗材料中不含標準磚,而且標準磚材料價格不同于多孔磚,這點相差特別大;2、P型多孔磚厚度為240,空心磚厚度為200,砂漿用量不同;多孔磚有空隙,砌筑時空隙向上,砂漿進入孔內,空心磚的孔是橫向砌筑,砂漿耗用量增大。 鄙人認為P型多孔磚(240*115*90)更接近于頁巖磚(240*115*55),套用定額是否可以套用240磚墻(AE0001),將頁巖磚換成多孔磚?由于多孔磚(90厚)與頁巖磚(55)厚度不同,砂漿將作何調整?(多孔磚有空隙,砌筑時空隙向上,砂漿進入孔內,砂漿耗用量并不會比頁巖磚少多少) 謝謝! 沒入門 2012年4月7日
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、不套用AE0001定額子目。還是應套用AE0020定額子目。 因為從歸屬上講,多孔磚是 空心磚 的一種。 根據 08建筑定額“總說明”第四大項 、 砌筑工程章節的“說明”第一大項第1條和第二大項第1條,得出如下結論: 定額為規定調整 人材機 ,均不得調整 ; 磚墻定額子目不得調整。 若甲乙雙方對此確實存有太大爭議,涉及的資金過高,可以協商,根據實際人材機耗用請看,編制補充定額子目。 但一般沒有這個必要,因為砌筑工程涉及到的工程造價,現在占用比例很小。 2、按照您題目中的分析。實際上,【所有定額子目都是不適用 的】,定額子目中的人材機,和實際中絕對有差距,有的甚至很大。 如果這樣理解的話,那么 定額就失去了它的意義。 請閱讀一下 定額的“總說明”,里面對很多事情進行了闡述的。
2012-04-09 07:58:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看