39****@qq.com 2012-07-13 09:02:03 | 重慶市 土建 | 6112查看 4回答
200厚磚墻如何換算為190厚多孔磚?
管道井,風井是190厚多孔磚砌筑的,但是定額里面沒有190厚的多孔磚,所以我套了200磚墻。請問一下我是不是還要換算成190多孔磚?如果換算的話,我該如何換算?謝謝。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個不用換算吧 如果定額沒有具體的數值 可以套取相近數值的墻的定額
2012-07-13 09:48:10
-
工程量不用變,套用200厚的定的子目,主材執行市場價就可以了。
2012-07-13 09:10:24
-
套200的墻,把砌體規格和含量調整過來。
2012-07-13 09:19:02
-
不分厚度一致套頁巖空心磚墻定額
2012-07-13 17:26:30