亞勇 2012-04-07 11:19:13 | 江蘇省 其他專業 | 3012查看 3回答
土建圖上的空調洞 KTD
土建圖上的空調洞 (KTD = PVC管直徑75 ;-),PVC管到底該不該土建單位施工時留置? 砼澆筑之后,留置的位置有來去。請問,怎么辦?問題補充: 土建建施圖紙上文字說明:5、空調管預埋?75PVC,書房、臥室等處管中心距相應樓面為2300mm,客廳處管中心距相應樓面為200mm;平面位置除了角上有立管,距相應墻面為250,其余均為100。 監理不同意后期開洞
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:土建圖上的空調洞 (KTD = PVC管直徑75 )操作人員應該是水電人員預留,位置有來去(位移了)也是由水電人員自己處理。可以用開孔器開孔。我們這里都是這樣做的。
2012-04-07 11:58:59
-
首先各洞口都應該土建預留,但是與設備有關的,水電得提出來!比如這個空調洞,要向土建方提供資料。 有來去是嘛意思?
2012-04-07 11:33:35
-
土建配合安裝人員預留。
2012-04-07 12:25:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看