弱電井內線槽的防火堵洞問題
1、請問弱電井內有設備,那垂直敷設在弱電井內至各個樓層的弱電線槽,在穿越樓板的時候需要做防火堵洞嗎?什么樣的電井是通長的,中間沒有隔板的? 2、管內穿帶線怎樣套定額
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、垂直敷設在電氣專用井道內的弱電橋架或線槽,在穿越樓層樓板位置均需要做防火堵洞隔離的; 防火堵洞,應該另行計算并套電纜章節內‘電纜防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒安裝’的相關、相對應或者相接近的定額子目; 電梯井道的電井是通長的,樓層之間沒有樓層隔板;建筑物中的電氣專業井道則不是通長的,因為樓層謌都有樓層隔板,僅在樓層隔板中預留了電氣橋架或者電纜、管線穿越通過的孔、洞。 3、管內穿帶線是沒有單獨的專門專門可套的。因為在相關的管內穿線的定額子目內已經包含了穿引線的鋼絲含量,子目的工作內容也明確標注穿引線。
2012-03-31 14:47:31
-
1、請問弱電井內有設備,那垂直敷設在弱電井內至各個樓層的弱電線槽,在穿越樓板的時候需要做防火堵洞嗎?是的 什么樣的電井是通長的,中間沒有隔板的?電井中一般通過橋架布線,上下層支間用現澆板隔開 2、管內穿帶線怎樣套定額 按照所選用的線徑、根據照明和動力用途選擇照明穿管和動力穿管布線定額 在山東防火堵洞在電纜一章節,弱電有單獨的補充定額,對于北京??jī)H供參考
2012-03-31 13:09:31
-
好好參加培訓班學習下!
2012-03-31 21:10:14
-
弱電的穿帶絲一般套電氣配線--2.5mm2,然后刪除人,材,機里面的輔材,只留鋼絲。