37****@qq.com 2012-03-30 11:29:35 | 四川省 其他專業 | 3944查看 3回答
框架結構梁上是否允許開孔
請教:在9度設防地區框架結構高層建筑是否允許在梁上開洞,洞口直徑小于100mm
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納要看在什么部位開洞,在梁跨中部位及支座受負彎距部位一般不應開洞,其余部位需加筋
2012-03-30 13:08:31
-
請教:在9度設防地區框架結構高層建筑是否允許在梁上開洞,洞口直徑小于100mm, 一般情況下是不能開孔的,如果是預留也要有鋼筋加強筋的, 最好別在梁上開孔
2012-03-30 12:31:45
-
根據施工情況是允許的。有很多情況(如水電施工必須要通過的管道預留),必須通過。那么在現場施工當中中的構件就要把斷開的鋼筋來進行加強。 最好在各專業圖紙會審當中把遇到的類似問題給設計溝通一下,能避免通過的原則和上要繞開。
2012-03-30 15:33:38
-
四川地區某四層框架結構辦公樓,鋼筋含量大概是36kg/m2,請問這個數值是否合理?
-
在多層框架結構中,構造柱是伸入梁的底部標高,還是基礎的底部標高?是否只埋入梁中
-
請教:在鋼筋抽樣中,框架結構頂層柱縱筋計算。。
框架結構,頂層層高為3.3m,在查看柱縱筋時(保護層30),鋼筋豎直段為2770,是否正確啊?扣除保護層也應該是3240啊?
-
四川2000定額中, 框架結構中燒結空心磚下3線實心磚需要分開套一般磚墻定額嗎
框架結構中燒結空心磚下3線實心磚需要分開套一般磚墻定額嗎, 另外除此外的頂上斜磚和鑲嵌的實心磚是否包含在空心磚定額內?