GB大樹 2012-03-27 08:05:04 | 湖北省 其他專業 | 832查看 3回答
11鋼筋錨固問題
11中抗震錨固,我是這樣理解的你看對不對,抗震錨固=【非抗震受拉鋼筋基本錨固*受拉鋼筋錨固長度修正系數】*抗震錨固長度修正系數 例如直徑小于25三級鋼直徑三級抗震,混凝土為C30 抗震錨固長度=35D*1.1*1.05 我一直在懷疑軟件的默認值有問題,你如何看待
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個是這樣的 11G101中 53頁的兩個公式分別適用于抗震和非抗震,也就是說:1,抗震時,用公式LabE=乙aE*La,修正系數分別為:一、二級1.15,三級1.05,四級為1.00。(計算結果向上取整)這樣可以得到抗震錨固長度;2非抗震時,用公式La=乙a*Lab。當你將兩個公式結合時,首先考慮你所算鋼筋的直徑,及保護層厚度,如果不滿足53頁右下表的要求,就不用考慮你所乘1.1 的修正值,直接乘以1就可以了(也就是不考慮受拉鋼筋錨固長度修正系數乙a 這里有一篇關于這個的文章,方便的話可以看一下,網址:http://blog.fwxgx.com/articles/23603
2012-03-29 22:57:38
-
已采納你好,直徑不超過25不用*1.1系數
2012-03-27 16:40:29
-
已采納軟件默認計算式可能沒來及更新,建議手動更新,直徑在25以上的需要乘以系數1.1 ,你匯總前檢查一下計算式。 希望能夠幫到您
2012-03-28 11:29:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看