25****@qq.com 2014-03-09 08:51:54 | 山東省 云翻樣 | 1614查看 4回答
梁綁扎搭接范圍內的箍筋間距min(5d,100)如何設置
None
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
軟件中暫時是沒有考慮綁扎搭接范圍內的箍筋加密,只能您在梁的原味標注中的其他箍筋中去設置就可以的
2014-03-10 08:52:50
-
你好:目前軟件里不會自動計算梁主筋搭接范圍內的加密箍筋。只能手工加入。也沒有那里可以設置。只有柱子箍筋是按間距min(5d,100)考慮的。
2014-03-09 09:11:24
-
梁綁扎搭接范圍內的箍筋間距按照 5倍鋼筋直徑 和 100 中的 較小值 設置;
2014-03-09 08:54:44
-
梁綁扎搭接范圍內的箍筋間距min(5d,100)如何設置
答:你好:這個可以再軟件中設置的,軟件默認的計算設置就是這樣的,可以不用調整軟件的計算設置。
2014-03-09 09:05:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看