jhz119 2012-03-26 08:39:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1048查看 3回答
箍筋、受力筋、負筋根數怎么確定?
鋼筋GGJ2009中計算 箍筋、板受力筋、負筋根數時都有備選項: 四舍五入+1、向上取整+1、向下取整+1、四舍五入、向上取整、向下取整。 到底以何為準? 哪種根數計算方式是正確的、規范的?問題補充:計算方式的 依據是什么?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:規范要求受力筋都是向上取整后加一的方法是正確的。 說明你沒有理解規范里的要求,你可以看看受力筋和箍筋的驗收要求,最大誤差在20以內,再想想看是不是用向上取整后加一合理。
2012-03-26 08:41:10
-
按軟件默認的就可以了,這些是有時候到構件之間搭接處理的時候用到的
2012-03-26 08:42:20
-
這個是以圖集為冷計算的。
2012-03-26 12:38:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看