22 2012-03-24 15:45:37 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2047查看 2回答
為什么我的屋面折梁的底筋在出的量中不是斷開的,而是和面筋一樣,這明顯是不對的。求解!
為什么我的屋面折梁的底筋在出的量中不是斷開的,而是和面筋一樣,這明顯是不對的。求解!及如何設置折梁在拐角處的箍筋加密
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
為什么我的屋面折梁的底筋在出的量中不是斷開的,而是和面筋一樣,這明顯是不對的。求解!及如何設置折梁在拐角處的箍筋加密 答:折梁在拐角處有兩種構造方式,一種鋼筋是不斷開的就是通常設置的,一種是斷開的是兩個鋼筋搭接的,如果你想選用斷開搭接的可以再計算設置節點設置中設置,箍筋加密也是在那設置的 箍筋是根據圖集默認設置的
2012-03-24 15:49:04
-
梁平齊板頂后,再重提下梁跨就好了!
2012-04-05 16:34:49