小玩家 2012-03-23 09:13:09 | 廣東省 安裝算量GQI | 3666查看 2回答
關于阻火圈的設置
圖紙中有如下一段說明,那么,請問各位老師,如果一棟沒地下室的5層建筑,一根外徑110的雨水立管,至天面設雨水斗,算多少個阻火圈?是不是首層地面處和天面處不用算阻火圈了?問題補充:另外,防水套管的統計方法也跟阻火圈的統計方法一樣嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納從首層天面處開始計算阻火圈。每層1個。 5層建筑De110的雨水立管,共:5個De110的阻火圈。 一樣的,每層穿樓板一個。 首層地面樓板不加阻火圈。因為沒有地下室。
2012-03-23 09:35:01
-
只要是經過樓板處都考慮,不一樣,那要根據圖紙說明和防水要求和部位如果底層有架空層的話算六個,否則算5個
2012-03-23 09:34:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看