小明 2015-12-01 10:44:44 | 廣東省 安裝算量GQI | 21194查看 3回答
阻火圈需要計算嗎?套什么清單定額
設計說明寫 塑料管道穿樓板及管道井壁時應設置阻火圈。給施工方做結算,這個阻火圈要算的嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是要計算的。套管就是防火作用。
“已經算了穿樓板,穿墻的套管 還要另外算阻火圈嗎”設計有要求是要計算的。
2015-12-01 10:49:23
-
阻火圈有安裝上時當然需要計算,按個單位計取,但只計取其主材,其他人工、輔材、機械費不可以再計取。
2015-12-01 15:10:30
-
塑料管道穿樓板及管道井壁時應設置阻火圈,我認為應該單獨套項
塑料排水管阻火圈安裝 DN502015-12-01 11:24:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看