- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
2018/6/29 2012-03-21 23:02:11 | 陜西省 安裝 | 701查看 3回答
電話系統的問題
弱電 電話系統布線 走橋架的部分用不用穿管
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納弱電 電話系統布線 走橋架的部分用不用穿管 答:橋架部分不計算預埋管的。 一般弱電都只是預埋管 不布線 是不是就是只算管子 如果這樣的話 哪么垂直部分的弱電管線都是走得橋架上去 也不用計算了 是不是呀 答:有橋架的按照橋架,沒有橋架的預埋管道。
2012-03-22 08:51:07
-
弱電 電話系統布線 走橋架的部分不用穿管; 一般弱電都只是預埋管 不布線 是不是就是只算管子 如果這樣的話 哪么垂直部分的弱電管線都是走得橋架上去 也不用計算了 是不是呀 看設計圖紙,若垂直部分的弱電線路是有橋架,就不用計算穿管了
2012-03-21 23:22:25
-
橋架上的電纜不穿管子!預埋管線,最好是把管和線算出來,備用。
2012-03-22 12:01:52
-
關于弱電的電話網絡系統和電視系統
請教各位老師:如下四張截圖,弱電的問題,謝謝!圖一:電話網絡系統圖二:圖三:圖四:電視系統
-
防火控制系統裝置調試、廣播、消防電話系統裝置調試分別淘什么定額?
防火控制系統裝置調試、廣播、消防電話系統裝置調試分別淘什么定額?
-
網絡電話雙口插座是屬于電話系統還是網絡布線系統?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看