  • 基礎底板梁配筋

    基礎梁B時底板T是頂板吧/我用原位標注標注底板時,好像沒上支座負筋,只有下支座負筋
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    基礎梁構件的配筋和框架梁正好相反,上部是受力鋼筋,下部是支座鋼筋。 你應該在基礎梁下部輸入,設計圖紙不符合平法標注規范。

    2012-03-20 21:48:20 

  • 基礎梁是反受力的它的下部配筋相當于KL的上部鋼筋,所以才會出現這種情況是正常的。 你的圖紙在支座上方寫著T5C25意思是:上部鋼筋是5根三級鋼直徑是25. 你不是說:那我圖紙在支座上方寫著T5C25 哪是什么意思 不如你截個圖我幫你看看? 可以在定義基礎梁時直接輸入 地梁的上部支座筋也應該是貫通此跨整跨的。你再看看圖集有規定的。也許是設計的問題。

    基礎底

    2012-03-20 21:52:40 

  • 你還是問問設計人員吧

    2012-03-21 08:06:45 