31****@qq.com 2012-03-14 15:59:49 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1014查看 2回答
廣聯達鋼筋算量軟件中,關于地下室的柱與墻的布置問題?
現在手里有一個大的地下室在建模型,有一部分主體墻柱的布置,在墻和柱之間有一個約束邊緣構件的布置,想請教一下鋼筋算量熟手,下圖中關于黃色圓圈內的鋼筋布置怎樣考慮會讓鋼筋量準確。請詳細解答,謝謝~~
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:目前最準確的計算方法是把約束邊緣和暗柱合并在一起定義,這樣的好處是軟件在計算墻的拉筋時不會把約束邊緣處重復計算。 在參數化暗柱里選擇一字型的暗柱,把暗柱內的豎筋和約束邊緣的豎筋一起輸入在暗柱主筋里。箍筋全部在其它箍筋里定義,定義時要扣了保護層。 如果會用截面編輯也可以在截面編輯里自己畫。
2012-03-14 17:04:44
-
計算在暗柱里,如果不好輸入的話直接在其他鋼筋里解決或者匯總計算后修改鋼筋的根數然后將構件鎖定 只為算鋼筋這塊是可以的或者你直接將這塊的鋼筋在單構件輸入里解決也可以
2012-03-14 16:06:46
-
1、我的地下室框架柱鋼筋是布置在基礎層的, 2、我的框架柱三維圖見附圖,為什么在三維圖里面鋼筋直接到頂封頭了呢?為什么露出基頂部分不是一長一短的搭接樣式呢?
-
在鋼筋2009中地下室底板與剪力墻相交時,板端部類似板無端支撐的封邊構造怎么設置?沒有設置的受力底筋都是直筋,圖上構造是兩端有彎折的(彎折是板扣保護層)。
-
有地下室,在首層鋼筋的計算時,為什么鋼筋軟件里的墻、柱還要計算錨固長度?
樓層設置中有地下室,在首層鋼筋的計算時(因為地下室是別人計算的,我從首層開始計算的),為什么墻、柱還要計算錨固長度?應該怎么設置才正確啊 ?
-
樓層設置中有地下室,在首層鋼筋的計算時(因為地下室是別人計算的,我從首層開始計算的),為什么墻、柱還要計算錨固長度?應該怎么設置才正確啊 ?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看