辰爸? 2012-03-10 11:35:53 | 重慶市 安裝 | 1269查看 3回答
衛生間等電位與柱主筋焊接是否計算引下線
衛生間等電位聯結,利用扁鋼與柱主筋焊接,請問是否計算柱主筋的防雷引下線?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納民用建筑中防雷引下線是一個必須計算的接地防雷工程量,只整個樓單獨計算一次就可以了。衛生間等電位聯結,利用扁鋼與柱主筋焊接,只計算焊接量和衛生間內接地母線量就可以了,不用再單獨計算防雷引下線了。
2012-03-10 12:58:52
-
衛生間等電位聯結,利用扁鋼與柱主筋焊接,計算柱主筋的防雷引下線。
2012-03-10 11:39:14
-
衛生間等電位聯結,利用扁鋼與柱主筋焊接,請問是否計算柱主筋的防雷引下線?要套引下線,但不再計算主材。
2012-03-10 12:57:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看