xxlong 2015-09-16 15:34:35 | 重慶市 安裝 | 2189查看 2回答
衛生間等電位盒安裝執行一般接線盒安裝定額,材料費按實另計。到等電位盒的接地線焊接若利用土建圈梁內主筋
這句話的后半段句怎么理解,假設一棟高層總共有300個衛生間等電位盒,單層均壓環為200米,總共有10層敷設了均壓環? 那么衛生間等電位盒子接線怎么套定額,單獨針對上面這句話。別告訴我盒子 怎么套,盒子套接線盒,主要針對0.5*均壓環這個指目,因為盒子的單位是個,均壓環是米。怎么理解,求達人 ,別忽悠
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般衛生間等電位接線盒與地板內鋼筋連接通過-25*4 的扁鐵安裝,也就是扁鐵一頭伸入等電位接線盒安裝,另一端與板或者梁內鋼筋焊接,選用接地線明裝定額,扁鐵與板內連接東風鋼筋或者梁內鋼筋再與樓層均壓環連接,這塊連接的工程量就是利用土建圈梁內主筋的做法
2015-09-16 15:49:45
-
均壓環安裝,以“m”計量
1)單獨用扁鋼、圓鋼作均壓環時,工程量以設計需要作均壓接地的圈梁的中心線長度按“延長米”計算,執行“均壓環敷設”項目。
2)利用建筑物圈梁內主筋作均壓環時,工程量以設計需要作均壓接地的圈梁中心線長度,按“延長米”計算,定額按兩根主筋考慮,超過兩根主筋時,可按比例調整。
2015-09-17 14:25:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看