DX54321 2012-03-10 10:03:30 | 遼寧省 安裝 | 2145查看 2回答
接地母線計算
電氣工程中,利用柱基礎鋼筋做接地體,接地干線采用地梁主筋,柱主筋與地梁主筋可靠焊接形成接地網,那么在計算工程量時,需要把地梁主筋做為接地母線來計算嗎?還是只需計算建筑物外伸接地線(或接地極間接地線)?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這種情況需要計算地量主筋的連接工程量,選取安裝的定額,如借用避雷網均壓環利用圈梁內鋼筋輻輻射定額,當然外伸接地線也需要計算 是的,鋼筋的計算已經在土建中計算
2012-03-10 10:07:24
-
把地梁主筋做為接地母線來計算,套減壓環項。需計算建筑物外伸接地線(或接地極間接地線),套接地母線項。 均壓環每 3層設置一道。不論高層多層。 用基礎圈梁做接地母線就要套均壓環。地面以上每 3層設置一道,算量時也要計算。
2012-03-10 10:11:04