ipol 2012-03-08 17:29:50 | 遼寧省 其他專業(yè) | 4895查看 3回答
承臺水平筋是否彎鉤
承臺壁的水平筋是否彎鉤 依據是什么
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納要看鋼筋的直錨長度夠不夠LAE,如果不夠就得彎折15d。二級及以上鋼筋使用時,一般端頭不需彎鉤(箍筋除外),光圓鋼筋使用時端頭必須彎鉤。樁承臺下部水平鋼筋應向上彎折10d,見圖集11G101-3中85頁。
2012-03-09 08:43:33
-
規(guī)范規(guī)定:一級鋼彎鉤,二級鋼不彎鉤.
2012-03-08 17:40:31
-
承臺壁的水平鋼筋需要彎鉤的,如果從柱邊算起達到錨固長度可不可以不做彎鉤
2012-03-08 18:52:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看