27****@qq.com 2012-03-07 16:33:08 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 301查看 2回答
CAD暗柱圖問題
標高3~12M是怎么回事?難道0~3M沒有暗柱? 箍筋與拉筋:A7@150 (A7@200)這個也看不懂哪個是箍筋,哪個是拉筋?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回答正確,0~3m是沒有暗柱的 , 這種情況你只需要看圖紙算量畫圖, 圖紙已經說得很明白,暗柱布置的范圍在3m~屋面。 同意樓上的, 各種括號表示不同標高段的箍筋和拉筋、舉個例,A6.5是30m~屋面的拉筋和箍筋 ,2個配筋一樣。
2012-03-08 09:38:20
-
箍筋與拉筋的間距是一樣的,只是分別對應不同的高度,分別是3-12米;12-30米;30-屋面的標高段的箍筋和拉筋的間距。 沒有括號對應的是3-12米標高段; 括號內的對應的是12-30米標高段; 書名號內的對應的是30-屋面標高段。
2012-03-07 16:37:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看