關于箍筋標注的問題
請問一下,我這里有些暗柱的箍筋信息標注為:C10@150+C8@150,這是什么意思呢?是外箍筋為C10@150,內箍筋為C8@150,還是說c10箍筋和C8是采用隔一步一的形式,及C10與C8之間的實際距離為75mm。如下圖
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納外箍筋為C10@150,內箍筋為C8@150
2012-03-07 14:41:42
-
你好,我的理解是c10箍筋和C8是采用隔一步一的形式.
2012-03-07 15:00:02
-
我理解是c10@150箍筋,C8@150是拉筋,但是不確定,請你最好問一下設計,以免出錯
2012-03-07 15:18:13
-
這個異形柱有三個箍筋,兩個大的為C10,小箍筋為C8,間距為150。
2012-03-07 18:19:57