idoler001 2012-03-06 14:02:20 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2232查看 2回答
同一層柱上下有不同的截面怎么設置
一層廠房,高8米,,0到5.5米截面500*700跟5.5到8米截面500*500,鋼筋相同,怎么設置。本來想把它設成兩層,但會不會多出搭接的工程量來
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好 分別建立柱子,定義標高繪制
2012-03-06 16:14:04
-
你好,大可以不用分兩層設置,這樣確實會多出搭接頭,你可以在同層定義K1(0到5.5米 500*700)和K1-1(5.5到8米 500*500)然后在面個位置布置即可。如圖: ---------------------------- 那請問交接處的鋼筋怎么處理下。謝謝 軟件會按照平法變截面柱鋼筋處理的規定進行自動處理!
2012-03-06 17:15:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看