nirong 2012-02-29 14:53:48 | 四川省 其他專業 | 720查看 1回答
2000定額框架剪力墻、暗柱計算砌體加筋依據(定額解釋)
辦理結算時,認同定額說明框架柱計算砌體加筋,未認同剪力墻、暗柱計算砌體加筋。有一個定額解釋說可以計,查定額解釋?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先我要說的是,這不是一個定額解釋問題。為了使磚砌體和砼結構件共同工作,減少變形差異,通常都需要在砼結構與磚砌體接觸面沿高度方向配置拉結鋼筋。只要設計施工圖有這個要求,根據實事求是的原則,就應該計算暗柱或者剪力墻與磚砌體接觸面的拉結鋼筋。 但是,你這是一個工程結算,這就需要你慎重處理了: 1、如果工程承包方式是實做實收,則你就應該計算; 2、如果是造價包干,而對方在預算中漏項掉量,通常,工程造價中的這兩個風險是包括在投標報價里面的,對方漏項掉量應承擔相應的錯誤責任,這樣,你就不必允許其計算了。
2012-02-29 15:19:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看