zx****@yahoo.cn 2012-02-27 16:46:21 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 474查看 1回答
請高人指點,急!
平法教材書中有這樣一道實例:有一3跨梁,柱子截面為750*700,梁截面為300*700,梁跨間距分別為6000、6900、3000。其中梁的屬性為KL-1(3)300*700 箍筋為A10-100/200(2),上通長筋為2B25,沒有下部通長筋。第一跨左支座負筋為6B25 4/2,下部筋為6B25 2/4。第二跨左右支座負筋均為6B25 4/2,下部筋為6B25 2/4。第三跨中部筋為4B25,下部筋為4B25,我用GGJ2009軟件畫圖計算,第二跨右支座的下面負筋為6150/4+750+6150/4,可書上明明為6150/4+750-25+15*25。分析一看就知道我的軟件中負筋有一邊沒有彎折,而書中例題圖片中這根負筋的一邊是彎折到柱中去了,請問為什么出現這種情況?我該如何設置,端座下的第二根負筋才會像書中那樣彎折到柱中去?請高手們指點!!謝謝了!!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納書上說的應該是6150/4+750+2250+750-25+15*25 這樣的吧,這個成立的原因只能是直錨長度不夠所以彎折到柱子里面去了,而你看的6150/4+750+6150/4應該是右支座的第二層負筋。梁的負筋第一層需要錨H/3 (H取左右兩跨中較長一跨的跨間距)而第二層需要錨H/4(H同前), 因此,第二層直錨需要6150/4=1537.5的長度(這個長度是不包含支座的)。而書中梁的第三跨只有3000,扣除支座750,長度為2250是比1537.5要大的,所以直錨是可以實現的。所以書錯了,個人見解。 如果書上說的確實是6150/4+750-25+15*25的話,那么就吧梁打斷...就可以成這樣了,不過這就是兩根梁了。這種一邊算上H/4,另外一邊算錨固進柱子里面的,一般只有梁的端頭才有,或者是第三跨梁變截面,并且變截面后第三跨梁頂標高較低。 能力有限,個人見解。
2012-03-01 23:23:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看