浦原 2012-02-17 10:44:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 431查看 5回答
廣聯達鋼筋算量問題
如圖我在布置負筋時靠梁的那段沒有彎鉤并且布置受力筋時兩端都沒有彎鉤但CAD圖上負筋和受力筋兩端都有彎鉤,請問這是軟件本身就不帶彎鉤還是我少設置了什么,求解!!!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納只要你的負筋,定義沒錯就是對的,不用擔心,你也可匯總計算后查看一下負筋的圖形。
2012-02-17 10:54:11
-
你好 定義負筋時可以定義彎鉤長度的 軟件會自動默認負筋在梁內計算錨固,如果需要計算彎折,需要在計算設置中調整 板受力筋一級鋼筋帶彎鉤 二級三級鋼筋不帶彎鉤及彎折,算鋼筋要看圖集,不要看圖紙示意圖
2012-02-17 10:48:29
-
圖上畫它是個示意,板底部鋼筋帶彎勾,面部鋼筋帶彎折。那么計算時:底部鋼筋一級鋼時就計算有彎勾,二級鋼以上就不計算有彎勾或彎折。面部鋼筋無論是什么鋼筋,就計算有彎折,彎折的長度是按板的厚度扣減兩個板保護層。
2012-02-17 10:51:34
-
你好,圖上的彎鉤是為了給你分別底筋和面筋的,用彎鉤加以區分,實際算量鋼筋上是不需要這些彎鉤的。所以計算并沒錯
2012-02-17 10:51:32
-
你匯總計算后查看鋼筋看看,實際計算有彎鉤的。
2012-02-17 11:07:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看